2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu Pilot
- Bước 1: Xây dựng 2 cột lọc Pilot A, B cạnh khối bể K3. Nguồn nước: từ mương dẫn nước phân phối vào các ngăn lọc của
bon thep K3. Cột A: 1 lớp vật liệu lọc (Cát thạch anh). Cột B: 2 lớp vật liệu lọc (Cát thạch anh + than Anthraxit).
+ Đợt 1: Dùng than có cỡ hạt hiệu quả ES = 0,87mm và hệ số đồng nhất
UC = 1,35 tốc độ lọc Vlọc = 7,5m/h
+ Đợt 1.2: Dùng than có cỡ hạt hiệu quả ES = 1.08mm và hệ số đồng nhất
UC = 1,4 tốc độ lọc Vlọc = 6-12m/h
+ Đợt 1.3: Cột lọc A: giữ nguyên như thí nghiệm đợt 2. Cột lọc B thay thế bằng loại có cỡ hạt lớn hơn, có ES = 1,27, UC = 1,
Nghiên cứu thử nghiệm với 1 bể lọc, so sánh với các bể lọc khác
- Cải tạo 1 ngăn bể của khối bể lọc K2 thành bể lọc 2 lớp vật liệu và tiến hành thử nghiệm. So sánh với các ngăn bể lọc khác (một lớp vật liệu lọc).
- Lựa chọn phương pháp và quy trình rửa lọc.
- Thời gian: từ ngày 8/6 đến 31/8/2004
Triển khai áp dụng cho toàn bộ các bể lọc. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
- Thời gian: Từ tháng 8/2005 đến nay.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Kết quả nghiên cứu và thảo luận trên mô hình Pilot
+ Đợt 1.1: Độ trong của nước lọc tốt nhưng chu kỳ lọc không quá 24h. Cỡ than này chưa cho phép đạt hiệu quả như mong muốn.
+ Đợt 1.2: Độ trong của nước lọc tốt, chu kỳ lọc đạt từ 24 – 48h. Cụ thể như sau (bảng 1):
Bảng 1: Thông số vận hành mô hình cột lọc A và B
[CENTER]

[/CENTER]
· Khi tốc độ lọc của hai cột như nhau (6m/h) độ đục nước lọc cột A thường xuyên lớn gấp 1,5 lần độ đục nước lọc của cột B.
· Nâng tốc độ lọc của cột lọc B 2 lần (12m/h), thì độ đục của nước lọc B vẫn nhỏ hơn độ đục so với cột lọc A.
· Với chu kỳ lọc 24h, cột lọc B vẫn hoạt động tốt và không bị chít tắc.
· Chu kỳ cột lọc B có thể kéo dài tới 44h.
+ Đợt 1.3: Nước lọc có độ trong tốt hơn lần 1, nhưng kém hơn lần 2. Do vật chon vật liệu lọc lần 2 có ES = 1,08, UC = 1,40 thí nghiệm vào bể lọc K2.
- Loại than có thông số kỹ thuật ES = 1,08, UC = 1,40 có thể kết hợp với cát hiện tại của An Dương làm vật liệu lọc để nâng cao công suất bể lọc từ 2 - 2,5 lần mà vẫn đảm bảo được chất lượng nước lọc.
- Có thể áp dụng rửa lọc bằng phương pháp gió – nước để rửa bể lọc 2 lớp, điều này phù hợp với các khối bể hiện có trong nhà máy nước An Dương.
- Khi chu kỳ rửa lọc của bể kéo dài đến 48h, sẽ tiết kiệm được đáng kể lượng nước sạch cần cho rửa lọc.
Kết quả nghiên cứu trên bể lọc thử nghiệm
- Đối với bể lọc 1 lớp:
+ Về chất lượng nước sau lọc: Chất lượng nước ổn định, độ trong của nước lọc tương đương với bể lọc khác đang vận hành.
+ Về chu kỳ rửa lọc: Trung bình khoảng 16h.
- Đối với bể lọc 2 lớp:
+ Về hiệu quả rửa lọc: Hoàn toàn áp dụng khi rửa lọc bằng phương pháp gió nước đối với bể lọc 2 lớp để loại bỏ được lượng cặn bẩn tích tụ trong lớp vật liệu, sau khi rửa độ xốp của vật liệu tăng lên.
+ Về chất lượng nước sau lọc: Chất lượng nước ổn định, độ trong của nước lọc bể thí nghiệm tương đương với bể lọc cát đang vận hành.
+ Về tốc độ lọc: Bể lọc 2 lớp có thể vận hành với tốc độ 12m/h.
+ Về chu kỳ rửa lọc: 36 – 48h (trung bình 42h).
Quy trình rửa lọc được xây dựng như sau:
+ Hạ thấp mực nước trong bể đến cách bề mặt than 0,1m, tiến hành sục bể bằng không khí, cường độ 15 – 20l/s-m2, thời gian sục kéo dài trong 3 – 5 phút.
+ Ngừng sục khí hoàn toàn rồi mới tiến hành sục rửa ngược bằng nước với cường độ ban đầu 3 - 4l/s-m2 trong thời gian 2 – 3 phút, kết hợp xả khí dư trong bể.
+ Tăng cường độ rửa ngược lên 7 l/s-m2, thời gian sục khoảng 6 - 8 phút.
+ Kết thúc quá trình rửa lọc, đưa bể trở lại làm việc bình thường.
Kết quả ứng dụng cho toàn bộ 18 bể lọc trong Nhà máy An Dương.
Kết quả vận hành trong các năm từ năm 2005 đến nay:
Bể lọc 2 lớp:
· Về hiệu quả rửa lọc: Hoàn toàn áp dụng khi rửa lọc bằng phương pháp gió nước đối với bể lọc 2 lớp để loại bỏ được lượng cặn bẩn tích tụ trong lớp vật liệu, sau khi rửa độ xốp của vật liệu tăng lên.
· Chất lượng nước ổn định, độ trong của nước lọc bể thí nghiệm tương đương với bể lọc cát đang vận hành
· Về tốc độ lọc: Bể lọc 2 lớp có thể vận hành với tốc độ 12m/h.
· Về chu kỳ rửa lọc: 36 – 48h (trung bình 42h).
Bể lọc 1 lớp:
· Về chất lượng nước sau lọc: Chất lượng nước ổn định, độ trong của nước lọc tương đương với bể lọc khác đang vận hành.
· Về chu kỳ rửa lọc: Trung bình khoảng 16h.
Bài viết liên quan
- Khắc phục những tồn tại của
bồn nước lắp ghép tiết kiệm chi phí nhất.